久松消防

灭火器维修年检正规厂家

以消防安全为使命
新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 热门问答

给大家分享建筑消防设施维护管理的现状与对策,赶快来了解吧

所属分类:热门问答    发布时间: 2020-09-10    作者:admin
  分享到:   
二维码分享

       建筑消防设施是指根据现行消防技术规范,设置,安装在一个建筑,一旦建筑火灾消防和疏散设施,通常指各种火灾报警系统、自动灭火系统、排烟控制系统,室内和室外消火栓系统,应急照明和疏散指示标志、火灾应急广播等。消防设施的质量和运行状况,在很大程度上决定着被保护对象的消防安全。然而,在现实生活中,一些建筑工程的消防设施被破坏,缺乏,几乎是空的。如遇火灾,则不能正常使用。下面,西安消防器材厂家的小编结合实际情况,谈谈对建筑消防设施维护管理的相关见解。

西安消防器材厂家

       一、当前建筑消防设施维护管理现状
       近年来,消防设施的维护管理得到了各方面的高度重视,使用单位或落实内部人员,或委托消防产品生产企业、消防工程施工单位以及消防中介服务单位定期、不定期地维护保养;消防部门不断加大监督指导和培训力度,共同促进了维护管理水平的提高。但消防设施总体运行状况不尽人意,维护管理方面的问题不少。主要表现为:
       一是个别单位建筑消防设施损坏、故障。例如火灾自动报警系统的部分探测器失效、防排烟系统某个送风口打不开或风量不足、报警系统主机故障、消防水泵不能启动,一旦发生火灾,消防设施形同虚设;
       二是建筑消防设施停用。一种是故意停用的,如火灾报警系统因经常误报而被业主嫌烦关掉的;娱乐场所为降底照明度而关闭出口灯、指示灯,为使用方便而常开防火门、常闭排烟窗的。另一种则是无意停用的,如消防水泵出水口阀门关闭,气体灭火系统、风机、水泵被停电的。
       三是建筑消防设施缺少。一种是历史遗留的大问题,如缺少自动喷水灭火系统,室内消防栓系统,因此整改难度相当大;另一种是被拆除的表层设施,如防火门、应急灯等。
       四是消防设施质量不过硬。一种是隐蔽工程类,如某高层建筑装修改造时发现,吊顶内自动喷水系统支管通过横梁时,需绕梁弯曲,施工人员为安装方便,把支管断开,横梁两边支管相互不通,导致每层有一半区域的喷水头无水。第二种是消防产品的质量问题,如应急灯的照明时间、防火门的耐火极限与实际不符。
       二、存在问题的原因
       1、单位建筑消防设施缺少的原因,主要有三个:一是历史遗留问题。如建筑物在当初修建的时候,国家尚未出台相应的消防技术规范,而现在消防技术标准不断修改,很多原来不作要求的,现在需按现有规范整改。二是存在整改难度相当大的问题。有些土建存在问题,没有适当的位置来增设系统;有些营业性单位、人员密集场所,如宾馆、医院,要增加系统不能影响正常营业,不能整体停下来,只能一步步来整改,整改时间较长。三是整改资金难以到位。有的开发商将建筑移交给物业公司后撤走,要增设设施,需要投入较大资金,物业公司只能分摊到各业主,整改资金难以到位;还有的单位舍不得投入整改资金。
       2、造成建筑消防设施故障、老化、损毁、丢失的原因也是多方面的。一是建筑消防设施施工不符合要求、产品质量不合格。消防设施还能勉强发挥作用,但会降低设施的作用与效率,增加火灾损失。二是对产品购买把关不严,使用了一些劣质消防产品,且对安装规范缺乏系统学习,所安装的消防设施不符合要求。三是建筑消防设施存在自然老化、使用性和耗用性老化、产品可靠性变差、受不良环境因素影响、因管理不善人为损坏或关闭、系统缺乏日常维护致使系统出现小的缺陷不能及时处理等情况,有了完善的设计、良好的施工质量和科学的技术检测,仅可以**建筑消防设施进入良好的初始运行状态,并不能确保系统始终完好如初。
       3、安保人员的职业素质不适应。当前企事业单位兼职从事消防工作的安保人员主要来源于转业退伍军人、社会招聘或公安机关委派的保安队员和单位二线闲杂人员,这些人员总体上文化程度低,消防业务知识和相关技能缺乏,消防专业培训跟不上;加之受单位重视不够,工资待遇低,人员变动大,工作积极性受挫伤,知识结构、管理水平与新时期消防工作要求不适应。

       4、中介服务的监督机制不配套。近年来,除消防产品生产企业、消防工程施工企业专业从事消防设施维护保养服务外,一些消防设施检测中介服务企业也陆续跨入该领域。总体上讲,专业服务队伍作用有限,个别起了反作用。主要表现为:维护保养不深不细,只注重解决表面问题,有的走过场和应付,只拿钱不解决实际问题;一些企业过分依赖专业服务队伍,对其实际开展维护保养情况掌握不准,麻木不仁,对自己能消除的故障往往拖延等待。

西安消防器材价格

       以上就是西安消防器材厂家的小编给大家分享的消防设施维护管理的现状与对策,希望对大家有帮助,如果你还想了解其他的,欢迎继续关注我们的网站。
Copyright © 西安久松消防设备有限公司  版权所有   备案号:陕ICP备16010878号-1   网站地图  RSS   XML    技术支持:    万家灯火