久松消防

灭火器维修年检正规厂家

以消防安全为使命
新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 热门问答

简述西安灭火器维修的流程技术要求

所属分类:热门问答    发布时间: 2021-10-23    作者:admin
  分享到:   
二维码分享

灭火器维修的六大步骤及其技术要求

拆卸灭火器应采用安全的拆卸方法,采取必要的安全防护措施,在确认灭火器内部无压力时,方可拆卸灭火器器头或阀门。

二、灭火器的回收处理

从喷射过的干粉灭火器内清除的剩余灭火剂应按ABC干粉和BC干粉灭火剂分别进行回收储存,这类灭火剂不应用于再充装;从未喷射过的干粉灭火器内清除的灭火剂应按灭火器铭牌标志上标明的灭火剂成分分别进行回收。经检验符合相关灭火剂标准后,且无外来杂质,则可用于再充装。

洁净气体和二氧化碳灭火器内的灭火剂,应按符合环保要求的方法进行处理。用于回收再利用时,应对其进行纯度和含水率检验,经检验符合相关灭火剂标准后,则可用于再充装。

三、水压试验

对确认不属于报废范围的灭火器气瓶(筒体)、贮气瓶,或可不更换的器头(阀门),装有可间歇喷射装置的喷射软管组件,以及气瓶(筒体)与器头(阀门)的连接件等应逐个进行水压试验。对二氧化碳灭火器的气瓶应逐个进行残余变形率的测定。

水压试验应按灭火器铭牌标志上规定的水压试验压力进行,水压试验时不应有泄漏、部件脱落、破裂和可见的宏观变形。二氧化碳灭火器钢瓶的残余变形率不应大于3%。

经水压试验合格的零部件应清洗干净,清洗不应使用。

四、零部件更换

维修机构应按原灭火器生产企业的灭火器装配图样和可更换零部件明细表进行部件更换,灭火器气瓶(筒体)不可更换。

更换的零部件应与原灭火器生产企业提供的零部件的特性保持一致。

经水压试验合格的气瓶(筒体),若外部有部分涂层脱落,但无锈蚀时,允许补加涂层,补加涂层应光滑、平整、色泽一致,无气泡、流痕、皱纹等缺陷。补加涂层不应覆盖铭牌。



Copyright © 西安久松消防设备有限公司  版权所有   备案号:陕ICP备16010878号-1   网站地图  RSS   XML    技术支持:    万家灯火